住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-06-15
只有风机入口处那个直接联锁停止风机。
某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-16
不是所有的
潘天坤 25-06-16
请问是设计依据是否有消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251?
仅按照GB51251设计的项目,可以只要求风机入口处的排烟防火阀关闭后停止排烟风机
按照消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251设计的项目,除风机入口处位置外(此位置应连锁),其他几个位置(排烟防火阀设置要求中的位置)的排烟防火阀关闭后应联锁关闭风机,具体如何实现就不讨论,穿越防火隔墙的其他位置是否要实现此功能也不讨论