商业楼上各层通向疏散楼梯间的门是按净宽1.1米还是1.4米 楼梯到首层直通室外的这个门是按净宽1.1米还是1.4米
提 交
共 8 回答
李勤 25-06-26
0 赞 0 踩 [回复]举报
武汉的大风 回复: 李勤25-06-27
感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门 还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。
小唐12321 回复: 武汉的大风25-06-27
不包括楼梯间到室外,你楼梯间只有1.2米,你门1.4也没意义了,但是包括主要出入口,想法是人员聚集一下子出来很堵,
武汉的大风 回复: 小唐1232125-06-27
你的意思是 楼梯间直通室外的门不在1.4米这种门的要求范围内?
是的,
武汉的大风 回复: 小唐1232125-06-29
有点奇怪 有个项目 商业就2层 第2层只有1部电梯和两部疏散楼梯 疏散的时候肯定只能走楼梯,如果按你说的:通向楼梯间的门是1.4米 楼梯间出室外的门又不做1.4米 那疏散的意义何在?
牛丫头消防课堂 25-06-26
首先,你要搞清楚人员密集的场所,例如营业厅、观众厅、餐厅之类的,同一时间疏散的同一个空间,这类场所要求不小于1.4m;楼梯间,人员疏散的时候,不会像一个观众厅一样同一时间涌过来,所以既要满足楼梯间的最小净宽度,多个楼梯加起来还要满足最小总净宽。
可以看看人员疏散的模型,就理解疏散的要求。
武汉的大风 回复: 牛丫头消防课堂25-06-27
感谢 你的意思是这个1.4米的规范指的是大空间疏散场景人员使用的门 不包括楼梯这种相对少量人员使用场景 是把。