厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗

厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

学不完根本学不玩 25-06-27

建筑设计防火规范,甲类2项中有天然气。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-27

首先你要判断燃气是否参与生产?如果不参与生产,只是利用它设备,依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.1.1条及其条文说明,那就是丁类厂房,利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产,属于丁类厂房。

当然仍要做好燃气安全。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-07-01

不一定属于甲类厂房,燃气烘干设备属于附属供热设施,该厂房属性,得根据主体工艺来定。

0 0 [回复]举报