《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9应设置自动灭火系统:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;前面的面积是否是修饰后面所有的场所,还是只要是商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积,都需要设置自喷。记得部局宣贯会上培训时说一刀切,实际如何理解和执行。
提 交
共 5 回答
牛丫头消防课堂 25-06-27
任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡,是公共的条件!
0 赞 0 踩 [回复]举报
本安消熊 25-06-27
这个问题就体现了中文的博大精深了,我还真没有这样理解过,但是不结合实际的话,你这样理解好像也是有可能的,可实际上是任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡都是共同修饰后面单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑的,否则,一个小卖部,一个小小的饭店几间小民宿且不是都要设置自喷吗?
李勤 25-06-27
1500平米 3000平米 是后边这些场所的前提
潘天坤 25-06-30
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南中有提到,第8.1.9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是: 1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑 2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑 3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑 4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑
EHS专家-DL 25-07-01
《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9 中关于应设置自动灭火系统的规定,面积条件是修饰后面所有列举场所(单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑)的,即只有当这些场所的任一层建筑面积大于 1500㎡ 或总建筑面积大于 3000㎡ 时,才需要设置自动灭火系统,并非只要属于商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积都需要设置。