消防问答 > 消防给排水 提问

该浴室安检是否需要设置室内消火栓?

使用建筑一二层,面积260平方米的浴室,所在建筑总高度18米,共6层,问该浴室安检需要室内消火栓吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

小唐12321 25-06-30

原有消火栓不要去改变,新建项目设计进去啊,立管要设置了不差这两个消火栓

2 0 [回复]举报

不知所云cc   回复: 小唐1232125-06-30

因为是很老的建筑,之前没有设置室内消火栓,现在要使用1、2层开浴室,经营者来办安检,需要求增设消火栓吗?

0 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 不知所云cc25-06-30

使用自来水设置软管卷盘,跟住建和消防沟通下,一般会让过,原来就没,然后风险又不高,尽量用不燃材料。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-30

建筑高度大于15米的多层公共建筑应设置室内消火栓系统,不属于可以不设置的场所


设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,所以此楼层也需要设置


具体某间房间要不要设置,设置在哪里,一般满足充实水柱同时达到任何部位的要求即可(具体几股充实水柱要看规范要求)



1 0 [回复]举报

阿沐天海翼 25-06-30

超过15米或10000立方的单多层民用建筑应该都要消火栓吧

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-30

看看该区域是否在消火栓的保护范围内,如果不超过建筑内其它消火栓的保护半径,可以不单独设.否则就要设置.

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-01

如果浴室门外或附近的消火栓保护可以覆盖,内部就可以不设置。没在保护范围之内需要设置。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭