一个旅馆场所占了一栋建筑的一半,有消火栓系统仅旅馆使用,消防水池的容量可以按照旅馆场所的体积计算还是整栋建筑的体积计算
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-07-30
整栋
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-07-30
看你整个建筑是否是一个整体,还是完全分隔贴临的两个建筑。如果是一个整体应该整天考虑用水量。
牛丫头消防课堂 25-07-30
一定是按照整个建筑发生火灾的情况计算,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.5.2条,注3,当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。
最新问题
关闭