1:水泵控制柜在手动状态时,消控室能不能远程手动启动消防水泵?
2:消防联动控制器在自动状态时,能不能远程手动启泵?
提 交
共 6 回答
沐浴阳光 22-03-22
控制柜手动状态,消控室不能远程启泵。控制柜自动状态,消防联动控制器在自动状态时,可以远程手动启泵。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防人说消防 回复: 沐浴阳光22-03-22
控制柜自动状态,消防联动控制器需要在自动状态时,才能远程手动启泵吗?只要控制柜在自动状态,远程操作盘应该都可以启泵,与消防联动控制器所处状态无关。
1 赞 0 踩 [回复]举报
沐浴阳光 回复: 消防人说消防22-03-23
控制器有手动优先功能,什么状态都不影响手动功能,除非手动禁止。
姜子牙疼 回复: 沐浴阳光22-04-01
手动优先功能好像只有在气体灭火系统中提到,其他系统没有说吧
小辛同学 22-03-22
1.控制柜在手动状态下可以启泵,但是中控室直启盘不能停泵,需要现场停泵
2.可以
最新问题
关闭
控制柜自动状态,消防联动控制器需要在自动状态时,才能远程手动启泵吗?只要控制柜在自动状态,远程操作盘应该都可以启泵,与消防联动控制器所处状态无关。