牛疼 25-07-18
加这个东西的作用是什么啊?
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 25-07-18
移位到梁边一定距离,改成直立型喷头。你这样喷头不在热量聚集处,不能及时动作
EHS专家-DL 25-07-18
挡水板的核心功能是隔离上部水源,非加速喷头感温。宽度>1.2m的梁/风管等障碍物,下方是增设喷头,看图片,该情况没有必要增设喷头,保障喷头溅水盘距顶板≤300mm,梁底间距25~100mm的核心要求就可以。