专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
LD
关注
1
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
发表评论:
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。 2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。 3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
1
1
2025-06-20
常闭式排烟口
发表评论:
依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
1
0
2025-06-20
气体灭火主机需要和火灾报警主机联网吗?有没有规范或者强制性要求?
发表评论:
依据《 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
0
0
2024-04-18
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论:
遵循设计要求,各司其职,设计对其设计图纸负责,经过图审合格后就可以按这个施工验收
0
0
2024-03-29
竖井楼层处水平防火分隔是什么意思
发表评论:
我认为是竖井里面在楼板处无防火分隔的意思
0
0
2024-03-16
《 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >》3.4.1防火间距
发表评论:
新的技术标准出来之前,还得按18版建规要求执行
0
0
2024-03-07
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭