【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防网友70474 25-09-17

表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-09-17

这是真空表啊,0就是最大

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-09-18

泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?

0 0 [回复]举报

9825 25-09-18

灌泵不足或管路漏气

0 0 [回复]举报

罗布快跑 25-09-18

先不说显不显示压力了,这是什么压力表,-0.1在左边没问题,怎么0在右边,中间还是正数,表示确实有点奇葩,正常不是负压过了是0然后是正压吗

0 0 [回复]举报

波- 25-09-19

你说的0.03的静压,是正压,用真空表还没有正压读数,怎么能显示正压呢。

0 0 [回复]举报