根据规范10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。
10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。
以上两条内容将火灾报警系统的蓄电池电源、UPS电源、和消防设备应急电源用或的关系区分,按规范理解,这三种电源应该不是同种东西。现在一般的项目也就只用到蓄电池电源和UPS电源,导致在做检测或验收的时候对项目是否设置有消防设备应急电源这个分项,我和验收人员存在异议。
最新问题