3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
喜欢晴天 24-06-07
黄-江西省景德镇市 24-06-07
2层单体建筑属于多层建筑,只要任意一层建筑面积不超过1500m²,总建筑面积不超过3000m²就不需要设喷淋,通常这类建筑高度不可能超过15米,体积肯定超过5000m³,那么室内消火栓是必须设置的,室内消火栓流量不低于15L/s,通常市政供水压力为0.25MPa(以现场实际条件为准),能够满足此建筑最不利点静压≥0.07MPa,室内消火栓的水源可以直接接入市政给水管。
若该建筑附近市政供水压力满足不了室内消火栓最低静压,就得考虑在接市政供水的给水管上增加稳压设施(平时稳压)和加压消火栓泵(火灾时加压给水)。只设置高位消防水箱并不能满足火灾持续时间2小时和室内消火栓流量的要求,通常这类建筑建造时不会考虑屋面过大的承载力,那么建筑结构是否能够承载十几二十吨高位水箱重量就必须严肃考虑,以免造成安全隐患。