消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

胡胡203

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 【视频】稳压泵这是什么情况?
    发表评论: 电接点压力表启停值范围太小了

    0 0 2025-09-15 11:19

  • 楼梯间与前室正压送风
    发表评论: 通过你的描述是不是6层以下是裙房,裙房与主楼完全分隔。如果是我猜想的这种情况的话,6层自己独立的楼梯间和前室的送风口应该不用联动开启。当然了,如果开启的话也不算有问题,首先与主楼不是同一风机不会产生影响;再者在烟气蔓延来之前提前开启,也算是给6层的疏散增加一定的安全保障措施。

    0 0 2025-07-19 17:43

  • 电动排烟窗需设手动开启装置吗?
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。条文解释:4.3.6 本条规定的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。规范是有这样的要求,但是实际现场没有见过电动排烟窗增加手动开启装置的。

    0 0 2025-04-23 17:56

  • 验收时,消防取水口距离消防车道距离大于2m,怎么解决,能不能延长消防车吸水管?一般消防车水泵吸水距离有没有依据来源?
    发表评论: 规范没有明确要求取水口距消防车道的距离要求吧,2米一般是指室外消火栓距车道的距离

    0 0 2025-04-23 17:50

  • 镇中教学楼 背后 居民住宅楼 防火间距 某个 角落多处 小于 4米, 符合规范么?有什么依据符合规范?
    发表评论: 换甲级防火窗间距按3.5米满足吗?

    0 0 2025-04-01 17:51

  • 企业因物料输送设备造成上下贯通,设备内的易燃物料也需要封堵吗?如何封堵?
    发表评论: 个人认为输料管道内部层间无法封堵,可在每层外部卸料间用防火门进行分隔。就好像上下贯通的电梯井道一样,采用满足耐火极限的电梯层门即可。

    0 0 2025-04-01 17:39

  • 已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式
    发表评论: 建筑设计防火规范6.4.2条文解释通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。

    0 0 2025-04-01 17:33

  • 消火栓水泵房泄压管标高
    发表评论: 一般图纸上都会标注,仔细找找。一般泄压管要比溢流喇叭口高30cm左右

    1 0 2025-04-01 17:28

  • 风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨
    发表评论: 图集为什么不一样?

    0 0 2025-03-28 16:11

  • 请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
    发表评论: 上面是图集的做法,从你提供照片来看,在吸水管与吸水干管连接处以及水泵吸水口处均有产生气囊的风险

    0 0 2025-02-28 16:19

  • 请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
    发表评论: 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014第 9.0.8 气体灭火系统、泡沫—水喷淋系统、高倍数泡沫灭火系统以及设置防火卷帘、防烟排烟系统的联动控制设计,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116等的有关规定。而《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3 条纹解释   设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。防火分区内的任两只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,是为保障防火卷帘能及时动作,以起到防烟作用,避免烟雾经此扩散,既起到防烟作用又可保证人员疏散。感温火灾探测器动作表示火已蔓延到该处,此时人员已不可能从此逃生,因此,防火卷帘下降到底,起到防火分隔作用。地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。本条要求在卷帘的任一侧离卷帘纵深0.5m~5m内设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,是为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作,也是为了防止单只探测器由于偶发故障而不能动作。所以车库车道上的防火卷帘是应为两步降

    0 0 2025-02-08 11:23

  • 首层房间门
    发表评论: 没有必要纠结,规范指的是疏散走道或楼梯间所对应的外门,不是指房间门。你可以这样想,如果房间的门开在走道上是不是只需要0.8就可以了,那么直接对外是更安全了没有必要提供要求。

    0 1 2025-01-10 11:48

  • 首层楼梯间 怎么才算完全分隔??
    发表评论: 不符合通规要求

    1 0 2025-01-10 11:40

  • 人员密集场所的包间地面有抬高
    发表评论: 不属于人员密集的公共场所。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。

    1 0 2025-01-10 11:36

  • 某单位室内消火栓接出管线(采取防冻措施)至室外贴墙面增加消火栓栓头,用于室外灭火的消火栓,此做法有什么问题。
    发表评论: 个人理解:如室外消火栓管网及室外栓按当时设计已施工完成,新增加的这个可能是为了方便取水等原因设置,没什么问题。但是如果原室外管网未按图施工,为了应付检查而设的室外栓,此种不可取。

    0 0 2024-12-16 16:42

  • 损失近千万!消防维保公司老板等被追究刑事责任
    发表评论: 消控室没有值班人员,没有证书,是维保的责任?主要消防设备没在自动状态,这还不是业主的要求,怕误启动。维保单位发现问题,业主不出钱整改,能怎么做?举报?还要款吗?检测出不合格报告业主要吗?维保单位是有问题,但主要责任人应该是商贸城的负责人才是。

    1 0 2024-11-06 17:52

  • 两个楼梯间在首层可以共用一个扩大楼梯间或者扩大前室来进行疏散吗?
    发表评论: 针对首层的地上、地下楼梯间,共用前室没有问题,但是共用扩大楼梯间,通规之后不被允许了。建筑防火通用规范:7.1.103 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;(不可共用)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版):6.4.43 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。(可共用)

    0 1 2024-11-04 16:44

  • 商业出口通道设置防火卷帘是否合规?
    发表评论: 非消防电梯不是合用前室,个人理解应该是不同防火分区防火分隔用的,设置卷帘是为了平时联通方便,另根据卷帘处门的开启方向可确认未朝向疏散方向开启应该不是疏散门,还可根据防火分区示意图确认疏散出口的位置或安全出口指示灯是否安装来确认此出口是否涉及疏散,如防火卷帘火灾时联动下降,另此层还有其他出入口且满足消防要求,可认为符合要求。疑问是大门写着商业出入口,容易让人产生误解,最好是明确2层及以上楼层的出入口。

    0 0 2024-11-04 16:29

  • 湿式报警阀警铃动作问题
    发表评论: 看下报警阀前后压力表是否前端压力过低

    0 0 2024-10-11 10:27

  • 图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
    发表评论: 你所说的水炮应该是指自动跟踪定位射流灭火装置,就是替代喷淋系统无法保护的高大空间的。像最常见的商场中庭,大多都设置自动跟踪定位射流系统。根据建筑防火设计规范8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。条纹解释:8.3.5 本条为强制性条文。对于以可燃固体燃烧物为主的高大空间,根据本规范第8.3.1条~第8.3.4条的规定需要设置自动灭火系统,但采用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等都不合适,此类场所可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。     固定消防炮灭火系统可以远程控制并自动搜索火源、对准着火点、自动喷洒水或其他灭火剂进行灭火,可与火灾自动报警系统联动,既可手动控制,也可实现自动操作,适用于扑救大空间内的早期火灾。对于设置自动喷水灭火系统不能有效发挥早期响应和灭火作用的场所,采用与火灾探测器联动的固定消防炮或自动跟踪定位射流灭火系统比快速响应喷头更能及时扑救早期火灾。     消防炮水量集中,流速快、冲量大,水流可以直接接触燃烧物而作用到火焰根部,将火焰剥离燃烧物使燃烧中止,能有效扑救高大空间内蔓延较快或火灾荷载大的火灾。固定消防炮灭火系统的设计应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定

    0 2 2024-09-28 16:14

积分
67
提问
5
回答
62

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭