关于多边形长边长度的问题
发表评论: 不行
2025-09-16 16:30
-
楼梯间的前室,可以吧商铺的疏散门直接开向前室吗
发表评论: 5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
2025-09-16 15:50
-
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
发表评论: 可以啊,合格防火门,加闭门器
2025-09-16 08:47
-
检修楼梯的踏步宽220mm,高200mm,那检修楼梯的梯段最小宽度可以做多少
发表评论: 不属于疏散楼梯,无要求
2025-09-15 09:02
-
工业建筑中变配电室开向室外的门必须是防火门吗
发表评论: 室外防火间距满足可以不用
2025-09-15 08:50
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论: 不是,这边是算高压进线,或者发动机,变压器后不算。3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
2025-09-12 15:59
-
走道上的开窗是否需要乙级防火窗呢?有没有规范规定。
发表评论: 正常不让开,疏散走道需要满足防火分隔要求,你满足就可以
2025-09-12 15:50
-
探测器安装距离与半径关系
发表评论: 额,你说的是特殊情况,走道吧
2025-09-12 15:47
-
17层住宅,层高3米,平屋面,顶层客厅挑空,消防建筑高度如何计算?
发表评论: 54.3米,一类高了。
2025-09-11 16:17
-
消防安全出口标识牌
发表评论: 大面积的还是设置下
2025-09-11 16:04
-
消防强(直)启柜
发表评论: 可以不用,都强启了,肯定是没办法,人在现场启动,正常情况是不会去强启,风险太大
2025-09-11 10:20
-
灾排风机执行机构
发表评论: 开
2025-09-11 08:33
-
酒店自然排烟在改造后不符合要求,如何优化设计
发表评论: 机械、自然哪个方便哪个来
2025-09-11 08:19
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 如果不是消防电梯,可以不设置前室,按办公室算,
2025-09-09 15:32
-
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论: 楼梯间在设计上不允许着火
2025-09-09 15:11
-
小区的环形消防车道上有两个出口,是否能将一个上锁。
发表评论: 不行,但是小区一般消防大队检查不会提这个要求
2025-09-08 17:42
-
消防水系统使用的压力表、电接点压力表、压力开关需要定期送检测机构进行检验并取得检验合格证后才能使用吗?
发表评论: 不用
2025-09-08 17:40
-
关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题
发表评论: 屋顶能去隔壁单元屋顶
2025-09-08 17:02
-
关于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.1.4条第2款安全出口和疏散楼梯“独立设置”的判定咨询
发表评论: 可以,
2025-09-08 16:11
-
歌舞娱乐场所中面积不超50平方米且人数不超15人,可以设置一个疏散门,15人的是怎么来的?
发表评论: 人数一般很难鉴定,超过50平就设置两个门就好