
学不完根本学不玩
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
发表评论: 住宅建筑的厨房是不用设置的
2025-06-29 14:35
-
关于设备房门等级问题
发表评论: 可不是,这个机房等就是问题所在
2025-06-27 15:59
-
关于设备房门等级问题
发表评论: 建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
2025-06-27 14:52
-
条文出自哪个规范
发表评论: 4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。这句话已经表明只有自带电源非集中控制系统可以用插头。
2025-06-27 11:25
-
关于设备房门等级问题
发表评论: 设备机房应该用甲级门,
2025-06-27 11:15
-
安全出口是否可以通过房间
发表评论: 用于房间内人员疏散是没有问题的。他不能作为建筑物的安全出口。
2025-06-27 10:13
-
厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
发表评论: 建筑设计防火规范,甲类2项中有天然气。
2025-06-27 10:04
-
条文出自哪个规范
发表评论: GB53109-2018 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。4.5.5,自带电源非集中控制系统,可以采用插头,但是得用专用扳手
2025-06-27 09:50
-
喷淋水系统请问室外喷淋接合器安装离建筑物多远符合规范
发表评论: 距离室外消火栓15-40m并易于消防车接近,墙壁式水泵接合器不应安装在玻璃幕墙的下方,高度距地0.7m,距离门窗洞口大于等于2m
2025-05-03 15:11
-
宾馆房间可以不设置消防广播吗
发表评论: 我觉得应该看规模,如果用区域报警系统就不用广播了。
2025-04-25 05:37
1