
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:56
关注:3
关注
-
金属夹芯板
发表评论: 玻镁岩棉夹芯彩钢板是一种复合型建筑材料,由双面彩钢板与中间的玻镁板和岩棉芯材复合而成,属于金属夹芯板,难以满足结构承载力及其自身稳定性能的要求。不能用做疏散走道两侧隔墙。
2025-07-01 11:41
-
室外消防用水量能否与室内消防用水量分开储存?
发表评论: 可以的,第一,两个消防水池分别满足室内外消防用水需要;水泵按照自己额需求选择。第二,建议你考虑将两个消防水池之间设置连通管,一旦检修时,这样供水更可靠。
2025-07-01 11:35
-
灭火器超压不合格
发表评论: 第一,看你哪个阶段,进厂检验环节,依据《建筑灭火器配置验收及检查规范? GB50444-2008如果在后期维护管理环节,要依据以下:
2025-07-01 11:32
-
避难间的问题
发表评论: 且的关系。如果你在三层及以上,但是总面积不足3000㎡,可以不设避难间。
2025-07-01 11:26
-
消控室水泵房等备用照明问题
发表评论: 第一,先说消防控制室,消防水泵房的备用照明问题。不由照明是火灾时坚持工作需要的,所以只要是正常照明在双电源切换之后接出来就可以了,只要有消防电源,那么备用照明就能点亮。一旦消防电源两路都失电了,这个时候一定没有工作的必要了。所以备用照明从双电源切换之后接出来就可以。能够满足与正常照度一致。第二,《应急照明和疏散指示系统技术标准》同时也说了,消防控制室,消防水泵房,配电室,柴油发电机房这些地,除了设置备用照明之外,还要设置疏散照明。也就是说一旦两个电源都没了,而且这里边儿已经着火了,我人通过疏散照明出去就可以了。那么疏散照明他用的是应急照明灯具。可以是自带电源,也可以是集中电源的。所以即使消防队员失电了以后,我的疏散照明还可以通过蓄电池引导人员出去。第三,工作当中一定要区分好哪些是备用照明,哪些作为疏散照明。
2025-07-01 11:25
-
走道排烟问题
发表评论: 可以啊,但是注意控制长边长度,你的图纸中看不清楚
2025-07-01 11:16
-
医院地下室消火栓需要配置消防软管卷盘吗?
发表评论: 根据规范条文说明,消防软管卷盘和轻便消防水龙是控制建筑物内固体可燃物初起火的有效器材,用水量小、配备和使用方便,适用于非专业人员使用。规范结合建筑的规模和使用功能,确定了设置消防软管卷盘和轻便消防水龙的范围,以方便建筑内的人员扑灭初起火时使用。医院建筑发生火灾,即使发生在地下,如果扑救不及时,也会蔓延至地上,所以按照规范原文及其条文说明,,人员密集的公共建筑,要设置.规范用词——建筑。
2025-06-30 18:55
-
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
发表评论: 看看该区域是否在消火栓的保护范围内,如果不超过建筑内其它消火栓的保护半径,可以不单独设.否则就要设置.
2025-06-30 12:56
-
关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
发表评论: 5.2.2 除本规范第5.2.1条规定的建筑外,下列工业建筑的耐火等级不应低于二级: 1建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房,多层甲、乙类厂房; 2 高架仓库; 3 Ⅱ、Ⅲ类飞机库; 4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑; 5 高层厂房、高层仓库。 5.2.3 除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外,下列工业建筑的耐火等级不应低于三级: 1 甲、乙类厂房; (面积小于等于300㎡)2 单、多层丙类厂房; 3 多层丁类厂房; 4 单、多层丙类仓库; 5 多层丁类仓库。
2025-06-30 12:54
-
临时电瓶车棚
发表评论: 各个地市都分别出台了对于电动自行车充电设施的管理要求。例如我们山东省《既有住宅小区电动自行车充停场所建设技术导则》JD37-002-2025,你可以看一下http://zjt.sha_n_dong.gov.cn/art/2025/6/4/art_102884_10347006.html如设置在建筑内的电动自行车棚要求划分独立的防火分区。还要注意:人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电;大型商业综合体电动自行车集中存放、充电场所应当优先独立设置在室外,与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离,确需设置在室内时,应当满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查巡防或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施。禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。 鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所。电动自行车存放、充电场所应当独立设置,并与高层民用建筑保持安全距离;确需设置在高层民用建筑内的,应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。 电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材,充电设施应当具备充满自动断电功能。
2025-06-30 12:14
-
手动优先的含义
发表评论: “手动优先”在消防设施操作中指的是在自动和手动两种控制方式并存的情况下,手动操作具有更高的优先级。当操作人员通过手动方式介入系统操作时,系统的响应会优先遵循手动指令。举例说,在气体灭火系统防护区门口设置的手动紧急启动按钮,当这个按钮按下去的时候,不需要等两个火警信号,不需要等待满足I联动逻辑条件,按下紧急启动按钮,就相当于满足了两个逻辑条件。这样说就应该能明白了吧。
2025-06-30 11:59
-
关于抗震支架设置的问题
发表评论: 你可以看看GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.12——8.3.14条1连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架; 2立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当长度大于7.6m时应在中间加设抗震支吊架; 3当立管通过套管穿越结构楼层时,可设置抗震支吊架; 4当管道中安装的附件自身质量超过25kg时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。
2025-06-30 11:56
-
喷淋头设置
发表评论: 依据《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)自动喷水灭火系统设计说明,我个人理解,依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,如果吊顶上方无任何可燃物时,可以上方不设置喷头。
2025-06-29 14:28
-
常开式防火门关闭方式
发表评论: 目前,规范没有要求必须设置温控释放装置,但是我认为有必要设置。我也赞成石峥嵘老师的一篇文章中的观点。市面上带有温控释放装置的不是很多,也只要你提出要求,厂家可以实现。温控装置目前安装在闭门器上。最新国家标准《 防火门》 GB12955-2024有这样一段话:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709575673046296374&wfr=spider&for=pc https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709575673046296374&wfr=spider&for=pc
2025-06-29 14:17
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
发表评论: 首先你得明白消防水泵房的火灾,主要是电气火灾,其它可燃物很少。第一,配置ABC干粉就行了,能灭E类电气火灾的,不必重复配置二氧化碳;第二,危险等级一般配置中危险级别,3—4公斤的干粉灭火器就可以。依据参照配电室就足够了
2025-06-29 13:34
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
发表评论: 首先你发的这个柴油发电机安装图集也看出来了,有个专门的油箱间。就得考虑油箱流散火灾,就得设置围堰等设施。箱式静音型柴油发电机组储油箱下部需要设置防止油品流散的设施。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)规定,储油间的油箱必须密闭,并设置通向室外的通气管。该通气管上还需安装带阻火器的呼吸阀,同时,油箱下部应配备防止油品流散的设施,以避免油品外泄
2025-06-29 00:55
-
这个远程执行机构24v跟信号线分别接哪个端子
发表评论: 不同品牌端子不同,必须看接线图。阀体上都有标注,看不清的话,看说明书。
2025-06-29 00:45
-
车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?
发表评论: 同一防火分区不一定是同一隔间,规范的意思就是同一个区间,火灾同一个房间,你得选择同样热敏性能相同的喷头。汽车库,可能有排烟机房,很多选择了93℃喷头,汽车停车区域选择68℃,因为他们不在同一个封闭空间内,虽然属于同一个防火分区,但是不同房间,可以选择不同喷头。再例如,同一个防火分区内,有厨房,有餐厅,餐厅选择68℃,厨房选择93℃喷头。
2025-06-29 00:43
-
支吊架安装
发表评论: 不同系统不同要求:第一,消火栓系统看消《防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.20条;第二,自喷系统看《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》GB50261-2017第5.1.15条;第三,其它,如自动跟踪定位射流灭火系统、水喷雾、细水雾、气体、泡沫等各个系统的支架、吊架,都要看相关技术标准。
2025-06-29 00:39
-
厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
发表评论: 第一,厨房是否设置自动灭火系统看整个建筑是否设置,建筑其他部位设置,厨房也要设置;第二,厨房加工区域,油烟罩处是否设置厨房专用灭火装置,规范角度依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第8.3.11条 餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。第三,除了这种情况规定的场所,还要看各地的火灾高危单位的管理,我记得山东省规定的火灾高危单位的厨房要设置厨房专用灭火装置。
2025-06-29 00:33
- 积分
- 348
- 提问
- 0
- 回答
- 347
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态