水喷雾灭火系统

水喷雾系统的工作压力是多大

何乃全 | 2025-01-20 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 2

火行者 2025-01-20 20:47 00 [回复]举报

水雾系统

资源网小助理 2025-01-21 08:13 00 [回复]举报

13.1.3 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。