消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施

请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施?根据建规要求柴油发电机储油箱下部要求设置防止油品流散的设施,但是箱式静音型柴油发电机组内部布局十分紧凑,设置围堰可能比较困难,或者设置围堰不能够满足储存全部油量的要求,请问这个是应该如何解决?还是说在储油间内部做防火措施,在门口处做一个门槛,将储油间下部做成一个围堰?可是这样的话检修又很不方便。

消防小萌新 | 2025-06-27 21:26
请写下您的回答回答

回答 | 5

布泽德 2025-06-28 14:35 10 [回复]举报

方案1:油箱自带防漏措施(优先推荐) 采用双层密闭油箱: 外层箱体可容纳100%燃油泄漏量,视为"防油品流散设施";需提供油箱厂家出具的防泄漏检测报告,经消防部门认可后可豁免外部围堰。依据:符合《建规》对"密闭"和"防流散"的本质要求。方案2:局部围堰+导流槽 微型围堰:在油箱正下方设置浅围堰(高度≥100mm),容积不足时搭配: 导流槽:将泄漏油导向相邻的集油井(容积需满足全部储油量);自动关闭阀:油箱出口设紧急切断阀,泄漏时自动关闭。优点:占用空间小,检修时可临时拆除围堰盖板。方案3:储油间整体防泄漏设计 储油间地面整体降板: 地面下沉150~200mm,形成隐蔽式围堰(表面铺钢格栅);门口设置斜坡或活动式门槛(高度≥100mm)。检修便利性:降板区域与设备基础齐平,不影响检修通道。

牛丫头消防课堂 2025-06-29 00:55 00 [回复]举报

首先你发的这个柴油发电机安装图集也看出来了,有个专门的油箱间。就得考虑油箱流散火灾,就得设置围堰等设施。

箱式静音型柴油发电机组储油箱下部需要设置防止油品流散的设施‌。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)规定,储油间的油箱必须密闭,并设置通向室外的通气管。该通气管上还需安装带阻火器的呼吸阀,同时,油箱下部应配备防止油品流散的设施,以避免油品外泄‌


懒得说 2025-06-29 17:36 10 [回复]举报

发电机下部预先做沙坑+储油间设门槛,实践中使用验收认可

李勤 2025-06-30 07:59 00 [回复]举报

应设置围堰或防止流散措施。

潘天坤 2025-06-30 09:52 00 [回复]举报

附设在建筑内的柴油发电机的油箱的下部应设置防止油品流散的设施,主要有:设置事故油池、 围堰和采用管道将收集的可燃液体外引集中处理

当事故油池容量较大时,应采取铺设鹅卵石等隔油措施




关闭

关闭

手机APP下载