消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个四层办公楼,计算防火分区时,算是出屋面楼梯间和高位水箱间,面积超2500㎡了。是不是防火分区面积可以不计算出屋面楼梯间和高位水箱间面积?

一个四层办公楼,计算防火分区时,算是出屋面楼梯间和高位水箱间,面积超2500㎡了。是不是防火分区面积可以不计算出屋面楼梯间和高位水箱间面积?

正在学习中 | 2025-07-14 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 5

我头发贼黑 2025-07-14 16:45 00 [回复]举报

每层一个防火分区,采用敞开楼梯间

牛丫头消防课堂 2025-07-15 07:07 20 [回复]举报

如果你的屋面水箱间及楼梯间均是敞开的屋面上,那么,只需要算这些设备用房的建筑面积是否超过标准层建筑面积的1/4,考虑对建筑高度影响的问题,这些区域不需要计算防火分区面积。

李勤 2025-07-15 07:50 00 [回复]举报

你水箱间是在建筑内,并与下边建筑采用敞开楼梯?


正在学习中   回复: 李勤2025-07-15 09:12

水箱间在屋顶上了,原来项目计算防火分区面积都不算这个

0    0 [回复]举报

老李不老 2025-07-18 11:47 00 [回复]举报

按你描述的。出屋面楼梯间和水箱间都不在4层,办公楼的话设置敞开楼梯间就可以按自然层考虑防火分区,计算4层防火分区面积当然不用加上出屋面楼梯间和水箱间的面积了。

关闭

关闭

手机APP下载