消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室多线控制盘直启排烟风机,是否必须一对一设置,即一个按钮只能启动一台风机?是否可以一个按钮启动多个风机?是否有规范支撑

消控室多线控制盘直启排烟风机,是否必须一对一设置,即一个按钮只能启动一台风机?是否可以一个按钮启动多个风机?是否有规范支撑

翼下追风 | 2021-06-08 13:59
请写下您的回答回答

回答 | 3

KK8888 2021-06-18 12:10 00 [回复]举报

你要明白,排烟风机不是同时启停的,是按排烟分区启动,不是全部一起启动就好,这样只会让烟雾扩散,不利于排烟   

tjxf888888 2021-07-02 09:37 00 [回复]举报

《消防联动控制系统》 GB16806-2006中


4.2.2.7 消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。

4.2.2.8 消防联动控制器的直接手动控制单元应满足下列要求:

        a) 应至少有六组独立的手动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。控制输出的启动光指示应在相应的控制开关表面(或附近)单独指示;

        b) 直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态可以在手动控制开关旁单独指示,也可以在联动控制器的共用显示器上显示;

        c) 直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均应在手动控制开关旁单独显示;

        d) 直接手动控制对应的输出特性应符合制造商的规定。

李勤 2025-09-16 11:05 00 [回复]举报

不可以,报警图集里有所要求

关闭

关闭

手机APP下载