电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?
电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?
小鹏消防 2025-09-16 17:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
联动性防火门闭门器响应时间相关规范主要依据《防火门监控系统》及《防火门闭门器》标准,具体如下:
- 根据《防火门监控系统》相关要求,防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向联动闭门器或释放器发出启动信号[__LINK_ICON]。监控器应在联动闭门器动作后10s内收到反馈信号,并应有反馈灯光指示[__LINK_ICON]。
- 根据GA 93-2004《防火门闭门器》标准,完全关闭防火门闭门器的调速阀,门扇开启70°,其自行关闭所需的时间为最大关闭时间;完全打开防火门闭门器的调速阀,门扇开启70°,其自行关闭所需的时间为最小关闭时间[__LINK_ICON]。
- 根据GB 12955《防火门》国家标准,闭门器关闭时间需控制在3-20秒区间。特殊场所执行更严格标准,医院病房门要求5-8秒,仓库防火门应达10-15秒。