全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火分区面积如何划分
丙1类仓库,地下储存戊类物品,那么地下防火分区面积如何划分?1.按照丙1类仓库地下150m²划分2.按照戊类仓库地下1000m²划分
永锅 2023-03-09 08:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版) 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
按你的描述,应按丙1类火灾危险性划分防火分区面积。
消防人说消防 2023-03-09 13:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
丙1类仓库,地下储存戊类物品可以区分为地上建筑和地下建筑,《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.3条和第3.4条关于建筑物室外消火栓设计流量和构筑物消防给水设计流量中都有把地上建筑和地下建筑的消防用水量作区别计算。因此防火分区也可以分开考虑。另外戊类物品本身不燃也没必要按丙类物品考虑防火分区,这是其一。其二, 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版) 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 本条规范并没有与《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.3条和第3.4条存在冲突。