消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗

排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗,今天一个工地,打开排烟阀,只会报警,风机不启动,安装的人说他们那边就是这样的。

阳明心 | 2023-04-03 17:12
请写下您的回答回答

回答 | 15

周家斌 2023-04-03 19:49 10 [回复]举报

联动就可以,

阳明心   回复: 周家斌2023-04-04 08:38



两位老师再问下,以上5条不需要同时满足吗?谢谢啦

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: 阳明心2023-04-04 13:37

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 阳明心2024-07-05 18:47

这几条需要同时满足,但是得看现场是怎么接线的,接控制线就可以不用管报警主机状态,接报警总线就要以报警主机在自动为前提才能够启动风

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张 2023-04-04 08:22 00 [回复]举报

规范要求就是这样

南明离火   回复: 张牙舞爪的张2023-04-04 09:58

意思是 5.2.2 第四条 只有在主机自动的情况下才能实现是吗

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 南明离火2023-04-04 12:00

这个没有规范明确要求;没说自动启动中的联动启动,还是联锁启动。个人觉得,字面意思是联锁启动,因为联动控制器处于手动状态,打开排烟口就不能启动风机,不满足规定要求。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 南明离火2024-07-05 18:49

需要看设计是如何接线,现场是如何接线

如果现场常闭排烟阀接到报警总线,那么说明是总线联动,需要报警主机在自动状态才能启动风机

如果现场常闭排烟阀接控制线,那么就不用看报警主机状态了,只要风机控制箱在自动状态就可以启动风机

1    0 [回复]举报

消防网友59855 2023-04-04 17:41 00 [回复]举报

消防验收要看这个

倔强猪 2023-04-04 18:55 00 [回复]举报

倔强猪 2023-04-04 18:57 00 [回复]举报

规范要求说能联动启动,没说要连锁启动!!!

韩教授 2023-04-05 18:08 00 [回复]举报

从规范的历史出处和来龙去脉

以及这个条文的核心本意来说

加上系统逻辑原理

实质上是要求 连锁开发起风机的!

但是目前验收普遍接受联动起风机,部分区域要求连锁起风机


根本原因是《消控室通用技术条件》允许和现实状况,火灾主机平时都打手动!手动状态下,不具备联动起风机功能实际上!而应当做到随时开阀起风机排烟救命,采用连锁不受制于系统手自动状态!

阳明心 2023-04-06 08:45 00 [回复]举报

各位大佬都分析很透彻,学习了,谢谢!

牛奶面包蛋 2024-06-01 10:50 00 [回复]举报

潘天坤 2024-07-05 18:45 00 [回复]举报

规范有打开常闭排烟阀,启动排烟风机,但是没有具体提到如何实现

如果现场常闭排烟阀接报警总线,设置输入/输出模块,那么当风机控制柜在自动状态,主机在自动状态,当打开常闭排烟阀会联动启动风机。如果这种情况下,风机启动不了,说明有故障,是违反规范要求的

如果现场常闭排烟阀接控制线到排烟风机控制箱,那么当风机控制柜在自动状态,当打开常闭排烟阀,风机会启动(这种情况不用管报警主机是否处于自动状态)

述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载